Страница 1 из 1

Weintek+eWon

СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:32
Uncle Fedor
Здравствуйте специалисты!
Организована такая сеть:
Изображение
Доступ на панели организован так:
Изображение
На панели устанавливается соединение с CPU адрес по MPI которого 2, вопрос такой - Как обозначить станции №2 и отдельно №10, и есть ли возможность получать доступ к данным сразу двух станций одновременно по TCP/IP?

Re: Weintek+eWon

СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:44
VanMo
Добрый день. В этой теме показано как задавать номер станции на примере modbus. В Вашем случае это делается точно так же.

Re: Weintek+eWon

СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:50
Uncle Fedor
Снова поднимаю вопрос о соединении.

Вот так организована сеть:

Изображение

Настройки соединения

Изображение
Изображение

Почему-то по таким настройкам я свободно имею доступ через eWon cosy 141 к контроллеру с адресом MPI - 2, хотя я нигде не указывал адрес MPI,кроме как в веб-интерфейсе eWon'а (есть настройка destination Node, она нужна для коротких ISOTCP запросов (TSAP'ов), вроде как Weintek такие запросы использует), собственно вопрос такой можно ли каким-нибудь способом подключиться к ПЛК c MPI адресом 10?
P.S.: Если я перед адресом в адресном поле ставлю допустим 10# такое ощущение, что панель коннектится к адресу 10.10.50.10.