s7-1200 и Weintek

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

s7-1200 и Weintek

Сообщение Gree » 22 май 2015, 10:50

Почему-то когда импортирую тэги, на некоторые адреса (%i2.0-%i2-3) при импорте постоянно выдает ошибки, как бы я их не называл. Подскажите в чем может быть проблема?
Gree
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 10:17

Re: s7-1200 и Weintek

Сообщение den_po » 22 май 2015, 11:35

Какая у вас версия EasyBuilder? На каком этапе и какие появляются ошибки?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: s7-1200 и Weintek

Сообщение Gree » 22 май 2015, 11:48

den_po писал(а):Какая у вас версия EasyBuilder? На каком этапе и какие появляются ошибки?

EasyBuilder Pro V5.01.04 Build 2015.04.24, панель Weintek MT8100iE

Изображение
Gree
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 10:17

Re: s7-1200 и Weintek

Сообщение Gree » 22 май 2015, 12:46

Хм, проблема была решена перенеся часть тэгов в другую таблицу
Изображение
Gree
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 10:17

Re: s7-1200 и Weintek

Сообщение Gree » 22 май 2015, 14:27

Начал добавлять тэги опять посыпались ошибки :(
Gree
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 10:17

Re: s7-1200 и Weintek

Сообщение Gree » 25 май 2015, 15:36

Проблему решил перестановкой тегов по порядку, как пример %I0.0-%I0.7, %Q0.0-%Q0.7, %M0.0-M0.7
Gree
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 10:17


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18