Страница 1 из 1

EasyBilde Pro Numeric Input

СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:16
gribennikov
Есть проблема с Numeric Input, а именно с динамическими пределами.
ПЛК - s7-1200
панель 3150
связь Ethernet.
Numeric Input используется только для вывода данных типа Float. есть также теги типа Float для динамических пределов, с целью выделения поля цветом при достижении пределов. В поле для вывода я могу выбрать любой тег со своего ПЛК, а при выборе динамических пределов ни одного тега с ПЛК уже не доступно.
Прошу подсказать как грамотно это организовать.

Re: EasyBilde Pro Numeric Input

СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:37
den_po
Можно предварительно копировать теги в регистры панели, а динамические пределы привязывать к ним.