Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)

СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:33
TheMustafa
Здравствуйте!

Есть железо: панель Weintek8070iP, ПЛК S7-1200(1214V4.x).
Софт: TIAPV13SP1, EasyBuilder8000, EasyBuilderPro.

Нужно добиться того, чтобы панель могла работать с pid_compact(менять коэффициенты, уставки и т.д.).
Принцип понятен, но есть проблема:
EasyBuilder8000 знает эту панель, но не может читать тэги/блоки данных с 1214 последних версий. По крайней мере, при импорте
блоков программы нет поддержки нового формата *.db;
EasyBuilderPro понимает новый формат и даже поддерживает технологические объекты, но не знает такую панель.

Подскажите как быть?

Заранее спасибо!

Re: Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)

СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:00
VanMo
Добрый день.
Посмотрите здесь.

Re: Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)

СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:57
TheMustafa
Спасибо за ссылку, но это не решает проблему.
По ссылке описано, как привязать тэги и блоки данных общего назначения.
Но как быть со спец.блоками(техн.объектами)? Они не экспортируются в *.scl, только в *.db.

Re: Weintek8070iP+S7-1200(pid_compact)

СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:54
Sergihno
TheMustafa писал(а):Спасибо за ссылку, но это не решает проблему.
По ссылке описано, как привязать тэги и блоки данных общего назначения.
Но как быть со спец.блоками(техн.объектами)? Они не экспортируются в *.scl, только в *.db.


Вот мануал, почитай тут: