Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:07
Plastmassa
Здравствуйте! Стоит задача почитать данные с панели компом(панель 8070ie).
1. Использую конвертор USB-RS485 adam 4561, со стороны панели к 1 контакту "-" ко 2 "+"(девятиконтактный разъем)
2. Использую программу Modbuslook пишет нет связи с устройством
3. Настройки сети одинаковые со стороны панели и Modbuslook
4. Через Правка Системные настройки добавляю Modbus server
Что делаю не так?

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:37
den_po
В настройках сервера интерфейс выбран RS485-2W? Номер станции (в русской локализации EB "кол-во станций") указан верно? Разъём на панели выбран верно?

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:39
Plastmassa
Выбрано 485 2w, количество станций это номер прибора,разъем на панели выбран СOM3 rs4852w ( со стороны панели к 1 контакту "-" ко 2 "+"(девятиконтактный разъем))

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:54
Plastmassa
Повязался через 232

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 08:44
Plastmassa
Но нужен 485, перепаял на 6 и 9 пин COM3 Связи нет(((

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 10:51
den_po
В настройках сервера выбран COM3?

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:05
Denis
Уважаемый plastmassa, спасибо за звонок в нашу компанию.
Как выяснилось, plastmassa, используя панель MT8070iE, читал документацию на панель MT8070iH, а у этих панелей немного разная распайка.
Напоминаю, распайку для каждой панели вы можете посмотреть на нашем сайте во вкладке СХЕМЫ на странице любой панели.
Например, для MT8070iE, заходим сюда www.rusavtomatika.com/weintek/MT8070iE.php
и жмем вкладку СХЕМЫ под картинками

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:39
Plastmassa
Распаял как в схеме не помогло( 7 8 pin) com3, связи нет

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:44
den_po
Plastmassa писал(а):Распаял как в схеме не помогло( 7 8 pin) com3, связи нет

Data+ и Data- не перепутаны? В MODBUS Server выбран COM3?

Re: Проблемы с передачей данных

СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:58
Plastmassa
Нет и так и так цеплял, выбран com3. Так же распаивал на 1 и 2 пин выбирал COM1. Конвертор рабочий