eMT3070 И S7314
Добавлено: 05 окт 2015, 13:36
Здравствуйте. В теме "Weintek и PLC" почему-то не отвечают, поэтому решил создать новую тему. Всё таки форум вроде не очень мёртвый
Такая проблема: надо связать контроллер S7314-2DP (полный код модели 6ES7314-6CH04-0AB0) по интерфейсу MPI с панелью eMT3070A. Все настроено и распаяно, однако связи как будто бы нет. При включении панель не отображает элементы, привязанные к тегам, хотя и окно "PLC not responding", тоже не отображается (если достать кабель связи из панели, то появляется). Пробовали изменять различные параметры связи (адреса MPI по умолчанию и максимальный адрес по MPI), но ситуация не изменилась
Иногда, при простое оборудования данные начинают отображаться. Есть подозрение, что связь появляется в тот момент, когда у контроллера нет коммуникации по линии PROFIBUS (там подключены частотники приводов и прочее технологическое оборудование). Таким образом, получается, что контроллер общается с панелью тогда, когда не общается с приводами, но одновременно работать с контроллером по MPI с компьютера через адаптер MPI/USB или MPI/RS232 получается нормально.
В настоящий момент решение следующее: панель соединена с контроллером через преобразователи MPI/RS232 - RS232/485, что видится неприемлемым, так как преобразователь MPI/RS232 вообще-то предназначен для программирования контроллера, а не для постоянной работы на установке.
Пробовали разные версии EBPro с разными версиями драйверов MPI, но положительных результатов так и не получили.
Подскажите, что еще можно сделать для работы в штатном режиме по MPI. Может быть у кого-то уже были подобные проблемы с этим типом контроллеров и вы нашли какое-то решение.
Такая проблема: надо связать контроллер S7314-2DP (полный код модели 6ES7314-6CH04-0AB0) по интерфейсу MPI с панелью eMT3070A. Все настроено и распаяно, однако связи как будто бы нет. При включении панель не отображает элементы, привязанные к тегам, хотя и окно "PLC not responding", тоже не отображается (если достать кабель связи из панели, то появляется). Пробовали изменять различные параметры связи (адреса MPI по умолчанию и максимальный адрес по MPI), но ситуация не изменилась
Иногда, при простое оборудования данные начинают отображаться. Есть подозрение, что связь появляется в тот момент, когда у контроллера нет коммуникации по линии PROFIBUS (там подключены частотники приводов и прочее технологическое оборудование). Таким образом, получается, что контроллер общается с панелью тогда, когда не общается с приводами, но одновременно работать с контроллером по MPI с компьютера через адаптер MPI/USB или MPI/RS232 получается нормально.
В настоящий момент решение следующее: панель соединена с контроллером через преобразователи MPI/RS232 - RS232/485, что видится неприемлемым, так как преобразователь MPI/RS232 вообще-то предназначен для программирования контроллера, а не для постоянной работы на установке.
Пробовали разные версии EBPro с разными версиями драйверов MPI, но положительных результатов так и не получили.
Подскажите, что еще можно сделать для работы в штатном режиме по MPI. Может быть у кого-то уже были подобные проблемы с этим типом контроллеров и вы нашли какое-то решение.