EasyBuilder8000 потеря связи с slavом modbus RTU

Сообщение rabotnik_15 » 28 мар 2016, 15:13

Добрый день.
Помогите решить следующую проблему:
1) есть панель MT6070iP, она является мастером modbus rtu;
2) к этой панели подключены 2 slava по протоколу modbus rtu на один com port COM1;
3) как определить с каким из slavов пропала связь? Хотелось это визиолизировать в виде зажигающейся лампочки для каждого из slavов по отдельности.
rabotnik_15
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 14:47

Re: EasyBuilder8000 потеря связи с slavом modbus RTU

Сообщение den_po » 28 мар 2016, 15:46

LB-9200-LB-9455 для номера станции 0..255 соответственно.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: EasyBuilder8000 потеря связи с slavом modbus RTU

Сообщение rabotnik_15 » 29 мар 2016, 12:11

спасибо, помогло