Вениамин » 07 апр 2016, 16:04
Как узнать версию прошивки панели MT6050i на рабочем станке. Системный экран не отображется
-
Вениамин
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 14:49
den_po » 07 апр 2016, 18:46
Что значит не отображается? Хоть какой-нибудь проект в панель загрузить получается?
-
den_po
-
- Сообщения: 436
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25
Вениамин » 07 апр 2016, 20:07
только действующая , а в ней в системных настройках стоит галочка скрыть панель, ставлю второй переключатель в on. перезагружаю , но панель не вижу (((
-
Вениамин
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 14:49
den_po » 08 апр 2016, 10:11
Второй переключатель не отображает кнопку системного меню, а скрывает её. Если кнопка скрыта в проекте, единственный способ - залить проект, в котором кнопка не скрыта.
-
den_po
-
- Сообщения: 436
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25