aleksis33 писал(а):Нужна именно работа с удаленным портом,
"напрямую" я имел в виду без транзитной панели,
"Удалённый" - через другую панель.
"Локальный" - без другой панели, где бы устройство ни находилось.
aleksis33 писал(а):Если я Вас правильно понял, то при указании в настройках
удаленный ПЛК, протокол автоматически преобразуется в modbus TCP, несмотря на то, что я явно указал modbus RTU?
Неправильно, панель связывается с удалённой панелью по своему протоколу, а удалённая панель с контроллером по Modbus RTU.
Если нужно соединяться по Ethernet с контроллером без другой панели, нужно выбирать протокол, умеющий передачу по Ethernet. Modbus RTU этого не умеет, Modbus TCP/IP умеет. Контроллер должен использовать тот же протокол.
aleksis33 писал(а):Как тогда транзитная панель узнает, что надо входящие пакеты перенаправить на физический com порт?
А если я укажу в настройках другой протокол, не modbus?
Удалённая панель узнаёт от локальной.