Связь CPU317 2PN DP(Siemens) с MT8070IE по сети
Добавлено:
19 окт 2016, 21:30
Vitaliy
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить панель MT8070IE к контроллеру Siemens CPU_317_2PN_DP, который обменивается данными в сети Ethernet с панелями Siemens , а также с PC на которых установлена Wincc ? При локальном подключении MT8070IE к CPU_317_2PN_DP проблем не возникало. Но как быть, если панель MT8070IE необходимо подключить в существующую производственную сеть? Самой панели я не могу присвоить IP-адрес. Если я подсоединю панель MT8070IE к CPU_317_2PN_DP локально не рухнет ли вся сеть, не остановиться ли контроллер, не возникнет ли конфликта при обмене данными?
Re: Связь CPU317 2PN DP(Siemens) с MT8070IE по сети
Добавлено:
25 окт 2016, 15:38
Vitaliy
Наконец-то понял!
Просто на руках нет реальной панели, вот и затруднение возникло!
Но теперь можно и подытожить.
Для подключения панели в заводскую сеть.
1.Записать IP-адрес в системных настройках панели.(Зайти непосредственно с экрана панели)
2.Записать адрес контроллера в Системных настройках проекта, выбрав контроллер-Локально.
3. Подключить панель в производственную сеть.
Скорее всего Контроллер и Панель должны общаться. На опыте проверил только Панель-Локально с ПЛС CPU_317_2PN_DP(Siemens),
но так как реальной панели в руках не было на компьютере запустил режим- Интерактивное моделирование.Все работает нормально.
Большое спасибо за ответ!
Re: Связь CPU317 2PN DP(Siemens) с MT8070IE по сети
Добавлено:
29 окт 2016, 11:06
xenonci
Когда панели IP присваиваете - смотрите чтобы на IP какого - нибудь контроллера или другой панели в сети не попасть, а то так можно и производство остановить
Как связь с контроллером - не пропадает периодически (сколько тэгов опрашиваете?)
Re: Связь CPU317 2PN DP(Siemens) с MT8070IE по сети
Добавлено:
03 ноя 2016, 16:53
Vitaliy
Думаю , не более десяти тегов, из них два тэга тип- FLOAT.На производстве еще не проверял.