Логгирование системных (и не только) ошибок

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Логгирование системных (и не только) ошибок

Сообщение zandaqo » 14 авг 2017, 15:48

Здравствуйте!

Конфигурирую Weintek MT8090XE c подключенными по Modbus RTU модулями ввода, gри отключении модуля система выдает "PLC no response", хотелось бы эту ошибку записать в alarm log, можно такое сделать? Какой регистр слушать?

Спасибо!
zandaqo
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 21:44

Re: Логгирование системных (и не только) ошибок

Сообщение HWAK » 15 авг 2017, 17:11

Состояние связи с ПЛК по СОМ портам отслеживается через системные регистры:
СОМ1 адрес 0 : LB-9200; адрес 255 : LB-9455;
СОМ2 адрес 0 : LB-9500; адрес 255 : LB-9755;
СОМ3 адрес 0 : LB-9800; адрес 255 : LB-10055.
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29

Re: Логгирование системных (и не только) ошибок

Сообщение zandaqo » 16 авг 2017, 17:54

HWAK писал(а):Состояние связи с ПЛК по СОМ портам отслеживается через системные регистры:
СОМ1 адрес 0 : LB-9200; адрес 255 : LB-9455;
СОМ2 адрес 0 : LB-9500; адрес 255 : LB-9755;
СОМ3 адрес 0 : LB-9800; адрес 255 : LB-10055.


То что надо, спасибо!
zandaqo
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2017, 21:44


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron