Здравствуйте!
Конфигурирую Weintek MT8090XE c подключенными по Modbus RTU модулями ввода, gри отключении модуля система выдает "PLC no response", хотелось бы эту ошибку записать в alarm log, можно такое сделать? Какой регистр слушать?
Спасибо!
zandaqo » 14 авг 2017, 15:48
HWAK » 15 авг 2017, 17:11
zandaqo » 16 авг 2017, 17:54
HWAK писал(а):Состояние связи с ПЛК по СОМ портам отслеживается через системные регистры:
СОМ1 адрес 0 : LB-9200; адрес 255 : LB-9455;
СОМ2 адрес 0 : LB-9500; адрес 255 : LB-9755;
СОМ3 адрес 0 : LB-9800; адрес 255 : LB-10055.