Страница 1 из 1

Макрос передачи данных HMI-PLC

СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:30
Sysanin6409
Господа и Товарищи! Леди и джентльмены! Возникла такая задача(конф. ПЛК160(Овен) + MT8100IE):
Сохранять цифровые значения(32-bit Float), задаваемые с панели(посредством ввода через
цифровой дисплей) в самой панели. Далее при кратковременном пропадании питания,
после его восстановления, эти сохранённые данные автоматически присваивались переменным ПЛК160.
Основной момент: как присвоить значение хранящееся в RW , например переменной Test1 объявленной
в макросе панели?

Re: Макрос передачи данных HMI-PLC

СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 05:13
Владимир_Я
Sysanin6409 писал(а):Основной момент: как присвоить значение хранящееся в RW , например переменной Test1 объявленной
в макросе панели?

Код: Выделить всё
macro_command main()
float Test1
GetData(Test1, "Local HMI", RW, 0, 1)
end macro_command

Re: Макрос передачи данных HMI-PLC

СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:55
Sysanin6409
Спасибочки!