Страница 1 из 1

Управление звуком панели eMT3150A

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:49
GReZ78
Доброго дня форумчане!
кто поделится инфой как сделать на панельке управление громкостью(например СЛАЙДЕР) и битиком ВКЛ\ВЫКЛ. Заранее спасибо!))))

Re: Управление звуком панели eMT3150A

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:27
VanMo
Добрый день.
Есть системный регистр LW-9051 (16bit) : громкость звука (0 ~ 100).
Бита выключения звука нету.

Re: Управление звуком панели eMT3150A

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:32
GReZ78
Спасибо большое. я впервые пробую панель данного типа(только разбираюсь) Если Вас не затруднит еще один вопросик.
в проекте ТИА портал Степ 7, поставил кампоратор для аварии(Аналогового значения). так вот На компараторе in значение Real (MD0) для точки сравнения поставил (MD4)тоже Real. Теперь когда с панельки ввожу значение, допустим 50, то в MD4 записывается бурда типа 16#0000_0032. Как настроить ввод данных на панельке в нормальных числах? Спасибо!!!

Re: Управление звуком панели eMT3150A

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:00
VanMo
По TIA не подскажу. Судя по всему нужно задать формат объекта ввода - FLOAT, если в контроллере используется REAL.
0000_0032 - это и есть 50, только в HEX.

Re: Управление звуком панели eMT3150A

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:27
GReZ78
еще раз спасибо!!! пробовал но без результатно!)