Страница 1 из 1

Weintek теряется связь по Ethernet

СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:09
Devatko
К панели Weintek по Ethernet подключены два частотных преобразователя. Проект выглядит так: в первом окне отображаются скорость и ток двигателей. во втором окне управление первым приводом, в третьем окне управление вторым приводом. Перехожу в окно управления первым приводом, происходит потеря связи со вторым приводом. В чём может быть загвоздка??

Re: Weintek теряется связь по Ethernet

СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:27
Владимир_Я
В чём выражается потеря связи? Считывание параметров происходит напрямую в элементы управления на окнах?

Re: Weintek теряется связь по Ethernet

СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:15
Devatko
Выражается в том, что частотный привод выпадает в ошибку по потери связи, на экране Weintek появляется значок разрыва связи. Да, считывание параметров происходит напрямую в элементы управления в окнах.