Страница 1 из 1

Weintek cmt3072 PLC S7-1200 и Omron CJ2

СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:19
sasser
Здравствуйте!
Нужен совет.
Инересует работа их
в связке. Weintek CMT3072, S7-1200 и Omron CJ2 (связь по Ethernet)
Возможно ли 2 контроллера разных фирм соединить к панели и обмениваться данными между Omron и Siemens.
Посоветуйте пожалуйста как это лучше сделать
Заранее благодарен!!!!

Re: Weintek cmt3072 PLC S7-1200 и Omron CJ2

СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:30
dimas_kit
Добрый день!
Вы можете подключить несколько устройств от разных производителей по сети Ethernet, используя протокол Modbus TCP.
В вашем случае в панеле необходимо будет создать два устройства: 1)драйвер Siemens S7-1200/S7-1500, 2)драйвер OMRON CJ/CS/CP (Ethernet - FINS/TCP)
в настройках драйверов, указать IP адреса контроллеров. В контроллерах заранее нужно настроить адреса, чтобы все устройства были в одной подсети.
Панель можно использовать в качестве "шлюза", она сможет транслировать данные между контроллерами...к примеру можно использовать объект Передача данных.