Проблема с сетевыми настройками cMT

СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:33
mik
Панель cMT-HDMI, два сетевых порта.
Ethernet 2 настроен на статический IP-адрес 169.254.0.1, маска 255.255.0.0. К этому порту подключен только контроллер. Данные из контроллера в панель идут, все нормально.
Ethernet 1 настроен на динамический IP-адрес. Роутер назначил ему IP-адрес 192.168.240.129, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.240.1, DNS 192.168.240.1. При этом панель не видна в EasyAccess и нет обмена между панелью и удаленным MQTT-брокером. Если настроить Ethernet 1 на статический адрес с теми же параметрами (IP-адрес, маска, шлюз, DNS), то сразу же панель становится видна в EasyAccess и возобновляется обмен между панелью и MQTT-брокером.
Мне интересно получать для панели именно динамический IP-адрес.
В чем может быть причина такого странного поведения порта Ethernet 1?

Re: Проблема с сетевыми настройками cMT

СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:34
VanMo
Этот вопрос решили. Проблема оказалась в роутере.