Михалыч писал(а):Я так думаю, что вместо Alarm Bar в данном случае лучше взять еще один объект Alarm Display, подогнать его высоту достаточной для одной строки. А основной журнал пусть занимается своим делом. Есть другой вариант, использовать объект Text/Comment с настроенным свойством Use string table. В этом случае Вам понадобится сделать список в String table, а для выбора нужной строки завести дополнительную переменную типа INT, которая будет использована в свойстве String ID. Значение этой переменной можно задавать в ПЛК в зависимости от установленных битов (я так понимаю, что логика предусматривает одновременно установленным только один или ни одного бита).
Добрый день.
Я так и зделал пока (взять еще один объект Alarm Display).
Только если попадут несколько вкл. сообщений с права вылезает строка прокрутки, но я ее закрыл фоном экрана
Я не пойму как завести дополнительную переменную типа INT?
У меня к Вам один вопрос, я сдесь писал на форуме но ответов нет...
Версия EBpro 6.02.01.209 Build 2018.12.13. + FX5U-80MT/ESS, столкнулся с такой проблемой: Связал FX5U-80MT/ESS с панелью при помощи драйвера MITSUBISHI_FX5U
по порту RS-484 2W, в общем все работает хорошо, только вот выхода У20-У27, У30-У37,У40-У47 не хотят отображатся(не считываются),
при чем группа У20-У27 вкл.(отображается)когда даешь команду на вкл. группы У40-У47.
У0-У7; У10-У17 отображаются нормально. Реально контроллер переключается нормально,все выхода отрабатывают правильно.
Испытываю пока в симуляции с контроллером.
Ссылка на фото
https://yadi.sk/d/dUTp-Angc4ORRQВ чем может быть проблема, может кто нибудь протестировать на FX5U ?
Я в общем вышел из положения, незнаю правильно это-можно так делать или нет?
Перевожу выхода У0-У47 в метки М200-М247, а затем считываю метки панелью, вроде работает.