Weintek MT8090XE подвисает панель

СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:49
Alex71AS
Добрый день!
реализовал несколько проектов управления Стерилизатором молока. Панель MT8090XE в связке с контролеров S7-315
Проблема вылезла на одном из проектов где то через пол года работы.. и состоит в том что в сигнальной панели -бегущая строка (отображение технологического шага установки и время этого шага) - СТАЛА подвисать на 1-3 сек
при этом подвисает и время шага и потом как бы наверстывает время при выходе из ступара..
Сначала я связывал это с тем , что время сохранения графиков архивный трэнд температур + архив технологических шагов и аварий установки было выставлено 30 дней на флэшке и проблема торможения задержки в этом.
-что сделал- увеличил время хранения до 300дней . время выборки с 1 сек до 3 сек увеличил..
проблема не ушла.. HELP ME!
другие проекты принципиально ничем не отличаются, но нет графика трэнда архива с сохранением на флэшке..там проблем подобных нет
За ранее благодарю за помощь

Re: Weintek MT8090XE подвисает панель

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:34
8bit
покажите скрин настроек выборки данных и алармов

Re: Weintek MT8090XE подвисает панель

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:24
8bit
если подозреваете тренды - отключите на время - будут ли изменения....

Re: Weintek MT8090XE подвисает панель

СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:19
Alex71AS
проблему решил ..удалил все трэнды оставил только аохивный трэнд...