Rena
Здравствуйте.

Возникла проблема с подключением панели MT8102iE по Ethernet с S7 1500.
Установил EasyBilder pro v 6.04.01, выбрал нужную панель в системных настройках.
Выбрал ПЛК Siemens S7-1200/S7-1500 из выпадающего списка.
Настроил IP адрес с портом.
Далее попытался импортировать теги... Есть 2 варианта импорта. Выбрал вариант (*.ap*) - нашел файл TIAPortal и импортировал. Импорт прошел успешно, теги во вкладке "Адрес" появились.
Привязал все теги к объектам и загрузил в панель. На панели появляется "Device no Response". Проверил правильность адресов, тегов.... ничего не поменялось.

Решил импортировать теги другим вариантом (*.scl*.db). Прочитал мануал по импорту этим вариантом, но в TIAPortal v 15.1 меню "Generate source from blocks" делится на еще 2 варианта, не описанных в мануале.
1) Selected block only
2) Including all depended block.

Сгенерировал оба варианта и импортировать. Однако при импортировании теги в "xlsx" - импортируются без ошибок, а DB - ошибка форматирования(возможно из-за того что InstanceDB).

В TIAPortal'e вывел все нужные мне данные в облаcть Тэгов и импортировал только "xlsx". Импорт прошел успешно, но итог одинаковый- нет связи.

Контроллер с компа пинингуется как и панель. Грешу на Absolute Adressing, так как есть другая панель MT8150XE- там при выборе контроллеров появляется вариант с Simbol Adressing и она прекрасно работает.
Был бы рад, если смогли оперативно ответить, сижу на объекте за полярным кругом :(

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:42
8bit
>> Установил EasyBilder pro v 6.04.01
в конце еще 3 цифры есть - 388 ... 473... так точнее будет, они чаще в релизах меняются...

>> Выбрал ПЛК Siemens S7-1200/S7-1500 из выпадающего списка.
какой именно - с абсолютной адресацией или символьной?

1) я проверял связь Weintek с S7-1200 1211С через выгрузку тегов в файлы Excel и с абсолютной адресацией - работало, правда я не спец по сименсу и не делал DB'шки - у меня только I,Q,M
2) важным моментом является указать в секции Protection - Full access (no protection) и для организационного блока (вы в какой блок свою программу поместили?) отключить оптимизированный доступ к блоку [Optimized block access]
siemens_03.png
siemens_03.png (332.71 КБ) Просмотров: 9876

siemens_04.png
siemens_04.png (48.78 КБ) Просмотров: 9876


и в [General] » [Protection] » [Permit access with PUT/GET communication from remote partner] поставить флажок
siemens_05.png
siemens_05.png (400.67 КБ) Просмотров: 9876

siemens_06.png
siemens_06.png (211.42 КБ) Просмотров: 9876



3) Firmware V4.0 - у вас какая версия firmware?
4) в панель можно проект не грузить для проверки - можно онлайн симуляцию запустить и уже из нее EasyDiagnoser и посмотреть какие ошибки
5) можете свой проект (можно в усеченном варианте, без логики, только теги) скинуть на почту, у меня есть S7-1200, загружу проверю, посмотрим что получается....
6) до этого уже делали связку Weintek + S7-1200 ?
7) вот пример на видео https://www.youtube.com/watch?v=zRFHFLLBO8Q
8) у вас какие настройки тут?
siemens_02.png
siemens_02.png (7.77 КБ) Просмотров: 9876

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 18:32
Rena
EasyBilder pro v 6.04.01.388
Из выпадающего списка выбрал единственное Siemens S7-1200/S7-1500(Absolute Adressing)(Ethernet)
2 пункт выполнен
3 пункт - не знаю где посмотреть
4 пункт - так тоже пробовал, результат как на панели
5 пункт, скину
6 пунк- делал(очень много лет назад)
8 пункт, все верно

Напишите адрес почты? и спасибо за интерес!)

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:45
8bit
Rena писал(а):EasyBilder pro v 6.04.01.388
3 пункт - не знаю где посмотреть
Напишите адрес почты? и спасибо за интерес!)


email в личку написал
firmware можно тут посмотреть
siemens_07.png
siemens_07.png (436.56 КБ) Просмотров: 9874

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 08:18
Rena
Поле Firmware file пустое, Run udate недоступно....
Письмо отправил/
Посмотрел видео по ссылке, делал все как там. Но не сработало, есть различия в TIAPortal.
Второй вариант по видео - вся процедура проходит без ошибок, но не работает.

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:25
Rena
Где взять файл Firmware update?

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:26
Rena
Разобрался что за Firmware- v 2.6.1
Для этого ПЛК более новой нет.

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 13:57
Rena
Дико извиняюсь, PUT/GET не был включен...

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:03
8bit
Rena писал(а):Дико извиняюсь, PUT/GET не был включен...

т.е. заработала связь с панелью? А то я тут ищу файл прошивки для ПЛК и описание процедуры обновления....
А то в описании к драйверу четко сказано про версию firmware:
S7-1200 FW4.0 driver supports importing the tags in external files. The following
steps show the way to build the needed Tag file. ( To communicate with Siemens
S7-1200 FW4.0 device by using EasyBuilder8000, please see Chapter 4 in this
manual.)
Please note that all changes made in TIA Portal software, including option change
and Tag modification, will only take effect after re-download PLC program to PLC.


5. Supported by firmware V3.X and previous versions. For V4.0 or later, please see How
to Connect With S7-1200 Firmware V4.0)

Re: Проблемы с MT8102iE

СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:05
Rena
Да, связь появилась. Скачал последнюю версию EasyBilder pro- она смогла подключиться к контроллеру и стянуть с неё теги. После, увидел что не включён Put/Get. Поставил галочку и все заработало. Просто тут на объекте много контроллеров, и я видимо смотрел нет)