Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 16:17
OlegCh
Есть две панели серии iE и один блок cMT-FHD.
Между тремя устройствами локальная сеть.
К первой панели iE подключен ПЛК (Com 1 RS-232). Данный ПЛК соответственно сконфигурирован как локальное устройство.
На второй панели iE сконфигурирован удаленный ПЛК (через локальную сеть от первой панели). И на первой и второй панелях отлично отображаются данные с ПЛК.
Но! Если cMT-FHD сконфигурировать по такому же принципу как вторую панель iE, чтобы читать данные с ПЛК, подключённого к первой панели, то ничего не выходит.
Но! На cMT-FHD настройки для такого функционала как-то с костылями делаются, а именно нужно сначала добавить удаленную панель, а потом к этой удаленной панели добавить удаленный ПЛК. Возможно я неверно делаю здесь, но другого способа добавить удалённый ПЛК я не нашел.
В итоге, данные на cMT-FHD от удаленного ПЛК не отображаются.

В чем может быть причина?
И можно как-то читать данные на cMT-FHD из удаленного ПЛК, подключённого к одной и панелей (без применения Modbus сервера)?

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 16:43
8bit
cMT серия особняком стоит от остальных...

1) в cMT-FHD создайте удаленную панель и укажите адрес той самой iE панели с ПЛК на COM порту
2) к этой удаленной панели добавьте тот самый ПЛК

cMT_remote_PLC.png
cMT_remote_PLC.png (13.94 КБ) Просмотров: 7167


cMT_remote_PLC_02.png
cMT_remote_PLC_02.png (23.46 КБ) Просмотров: 7167


cMT_remote_PLC_03.png
cMT_remote_PLC_03.png (33.31 КБ) Просмотров: 7167

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 16:47
8bit
примечание

cMT_remote_PLC_04.png
cMT_remote_PLC_04.png (21.72 КБ) Просмотров: 7167


cMT_remote_PLC_05.png
cMT_remote_PLC_05.png (20.06 КБ) Просмотров: 7167

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:49
OlegCh
Спасибо за иллюстрации.
Все сделано именно так, как Вы указали.
Но не работает: не могу получить данные с ПЛК.

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:20
8bit
OlegCh писал(а):Все сделано именно так, как Вы указали.
Но не работает: не могу получить данные с ПЛК.


1) как определяете , что не получаете данные с ПЛК ?
2) регистры удаленной панели можете читать ?

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:45
OlegCh
1) как определяете , что не получаете данные с ПЛК ?

На элементах отображения значений значок нет связи ))

2) регистры удаленной панели можете читать ?

С удаленной панели ее регистры читаются.

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:40
8bit
повторил вашу конструкцию на cMT-SVR ==ethernet==> MT8071iE ===modbusTCP===> Modbus_sumulator (на ПК)
Т.е. панель MT8071iE читат данные с симулятора modbus по ethernet
cMT-SVR (аналог cMT-FHD, только без HDMI) читает регистры удаленной панелии регистры modbus симулятора
77.png
77.png (34.71 КБ) Просмотров: 6971


необходимые настройки для панели MT8071iE
77_1.png
77_1.png (10.35 КБ) Просмотров: 6971


настройки SVR
77_2.png
77_2.png (28.65 КБ) Просмотров: 6971

главное порт 8010 указать, а не 8000

77_3.png
77_3.png (11.21 КБ) Просмотров: 6971

Re: Локальный и удаленный ПЛК

СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 14:44
OlegCh
Спасибо!
Я не включил на панели iE поддержку cMT протокола.