Страница 1 из 1

MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:33
invi
Добрый день,

Возникли проблемы при подключении панели к ноутбуку через ethernet-кабель.
Делал вроде бы все по инструкции, установил EasyBuilder Pro, в панели задал ip-адрес, менял пароли, сделал даже сброс к заводским настройкам через переключатели, но не удалось подключиться. Выдется ошибка "Неверный ip, пароль или порт".
Попробовал также это сделать через ftp, но также безрезультатно. В чем может быть проблема?

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:27
8bit
но не удалось подключиться. Выдется ошибка "Неверный ip, пароль или порт".
Попробовал также это сделать через ftp, но также безрезультатно. В чем может быть проблема?

1) где выдается такая ошибка ? покажите скриншот (картинка на стороннем хостинге картинок, здесь только ссылка на картинку)
2) панель пингуется?

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 23:25
invi
8bit писал(а):
но не удалось подключиться. Выдется ошибка "Неверный ip, пароль или порт".
Попробовал также это сделать через ftp, но также безрезультатно. В чем может быть проблема?

1) где выдается такая ошибка ? покажите скриншот (картинка на стороннем хостинге картинок, здесь только ссылка на картинку)
2) панель пингуется?


1) В EasyBuilder Pro. Скрин https://ibb.co/1XNR8Lr. - { внизу этой страницы есть BB коды для вставки - используйте их, тогда изображение будет в теле поста, так удобней читать }
Изображение
По FTP подключался через Total Commander.
2) Нет, не пингуется. IP сделал нединамическим, который проставился в настройках панели

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:53
8bit
invi писал(а):2) Нет, не пингуется. IP сделал нединамическим, который проставился в настройках панели

так в этом и проблема - у вас нет связи с панелью, сначала добейтесь ответа от панели на команду ping, потом выгружайте

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:58
invi
8bit писал(а):
invi писал(а):2) Нет, не пингуется. IP сделал нединамическим, который проставился в настройках панели

так в этом и проблема - у вас нет связи с панелью, сначала добейтесь ответа от панели на команду ping, потом выгружайте


Хорошо, а с чем могут быть связаны проблемы? Все настройки панели перетыкал, кабель сетевой вроде тоже рабочий.

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:02
pkl58
Кабель сетевой проверьте в первую очередь. Соединение напрямую или через свитч? На панели можете посмотреть ее IP адрес? Установите адрес ПК вручную в той же подсети, что и панель

Re: MT-8070ie. Не удается подключиться к панели по ethernet

СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 12:30
8bit
если вдруг все плохо с сетвым адаптером, то выгрузить можно на SD карту или флешку
USB_download_1.png
USB_download_1.png (48.68 КБ) Просмотров: 6901

USB_download_2.png
USB_download_2.png (46.59 КБ) Просмотров: 6901

USB_download_3.png
USB_download_3.png (53.93 КБ) Просмотров: 6901