Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:00
Serg290
Всем доброго дня. Есть рабочая связка Weintek и ПР-200 по RS485. Требуется управлять ПР-200 через Simple Scada используя Weintek как opc server. В Weintek добавляю Modbus Server, а что делать дальше?

Re: Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:40
8bit
Serg290 писал(а):Всем доброго дня. Есть рабочая связка Weintek и ПР-200 по RS485. Требуется управлять ПР-200 через Simple Scada используя Weintek как opc server. В Weintek добавляю Modbus Server, а что делать дальше?


Serg290 писал(а):Всем доброго дня. Есть рабочая связка Weintek .... используя Weintek как opc server.

какая модель панели ? не все поддерживают опцию OPC UA server , в некоторых нужна лицензия на нее.....

Всем доброго дня. Есть рабочая связка Weintek и ПР-200 по RS485.

какой протокол используете ?

В Weintek добавляю Modbus Server, а что делать дальше?

с какой целью ?

Рекомендации самого ОВЕНА по подключении этого реле:
ОВЕН_ПР-200_slave.png
ОВЕН_ПР-200_slave.png (37.74 КБ) Просмотров: 5653

Re: Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:35
Serg290
Панель Weintek 8050iE. Weintek и ПР-200 работают по Modbus RTU. Хочу управлять ПР-200 через Weintek с помощью Simple-Scada.

Re: Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:43
8bit
Serg290 писал(а):Панель Weintek 8050iE. Weintek и ПР-200 работают по Modbus RTU. Хочу управлять ПР-200 через Weintek с помощью Simple-Scada.


серия iE не поддерживает опцию "OPC UA server" http://www.rusavtomatika.com/weintek-stavnenie-seriy.php

Re: Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:43
Serg290
Получается SCADA и Weintek не связать?

Re: Помогите новичку связать Simple Scada со связкой Weintek +ПР-200

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:12
8bit
Serg290 писал(а):Получается SCADA и Weintek не связать?


для ответа на этот вопрос надо узнать какие протоколы поддерживает эта SCADA система ....
в FAQ на их сайте говорят, что без OPC сервера не обойтись - значит вам нужен (сторонний) OPC сервер ....
simple-scada_faq.png
simple-scada_faq.png (4.09 КБ) Просмотров: 5621