Страница 1 из 1

Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:32
OlegCh
Очень часто пользуюсь функцией PassThrough (связь с ПЛК через com-порт панели).
Но драйвер для этой функции у меня работает только на Windows X86 (32bit), на Windows 64 не работает.
Сейчас уже и программа EasyBuilder требовательная к ресурсам ПК и проекты большие и поэтому 3Гб оперативки (при работе на Windows 32bit) не хватает.
Поэтому хочу перейти на Windows 64.

Вопросы:
1) Работает ли у кого-то данный драйвер под Windows 64?
2) Когда можно ждать от Weintek драйвер под Windows 64?

Re: Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:12
8bit
как определяете , что не работает ?
инсталлируется нормально ?
в Диспетчере устройств появляется опознанным ?

Re: Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:22
OlegCh
Да драйвер инсталлируется, но в диспетчере устройств не появляется порт.

На Windows 7 Pro точно не работает.
На днях проверю на Windows 10

Re: Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:30
8bit
OlegCh писал(а):Да драйвер инсталлируется, но в диспетчере устройств не появляется порт.

На Windows 7 Pro точно не работает.
На днях проверю на Windows 10


И на Win7 работает... и на Win10 тоже......

сквозной_com_порт.png
сквозной_com_порт.png (98.15 КБ) Просмотров: 8170

Re: Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:24
OlegCh
Проверил на Windows 10 pro 64.
Все отлично работает. Спасибо.

Re: Weintek PassThrough

СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:54
ЯнеВолшебник
Hi OlegCh
I need help.
team_viewer