Сообщение Andrei » 04 мар 2021, 22:55

Добрый день. На панели cMT3071 имеется 2 Ethernet порта.
1) Эти порты разделены или они играют роль свитча?
2) Как назначить каждому порту свою подсеть?
3) Как опрашивать оборудование по отдельности через каждый порт?
Andrei
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 13:10

Re: cMT3071 работа с двумя LAN

Сообщение 8bit » 05 мар 2021, 10:38

Andrei писал(а):Добрый день. На панели cMT3071 имеется 2 Ethernet порта.
1) Эти порты разделены или они играют роль свитча?
2) Как назначить каждому порту свою подсеть?
3) Как опрашивать оборудование по отдельности через каждый порт?


1) два независимых,
если активируете Codesys - один уйдет в Codesys

2) зайти в панели в настройки и задать -> Как выглядит системное меню панелей?
Изображение

3) панель сама смотрит какие IP адреса в драйверах и через какой интерфейс работать

P.S.
Второй порт можно использовать для физически/логически другой сети, для выхода за пределы предприятия (EasyAccess 2.0, сквозное подключение)
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: cMT3071 работа с двумя LAN

Сообщение Олег » 12 мар 2021, 14:24

Подскажите, у панели MT8053iE оба порта независимы? т.е. их можно настроить на разные физические сети?
Олег
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:31

Re: cMT3071 работа с двумя LAN

Сообщение Олег » 02 апр 2021, 20:54

Сам себе и отвечу.
Да, оба порта на этой панельке независимы.
На один порт повесил сименс, панель складывает в своей памяти то что с него высосала.
По другому порту в физически другую сеть, отдаёт то что у неё в памяти.
(шлюз не настраивал, т.к. нужно только чтение.)
Олег
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:31

Re: cMT3071 работа с двумя LAN

Сообщение crazy » 04 июн 2021, 13:21

А могут эти два порта быть настроены так, чтобы панель выступала как обычный неуправляемый двухпортовый коммутатор?
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: cMT3071 работа с двумя LAN

Сообщение crazy » 07 июн 2021, 18:04

Получил ответ на свой вопрос из вейнтека. Не могут эти два порта находится в одной подсети.
Без внешнего коммутатора, видно мне не обойтись, чтобы получить удаленный доступ и к контроллеру и к панели.