Страница 1 из 1

панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 16:27
Elbridge2009
Добрый день,панель оператора МТ8071IP на экране не появляется шкала цифрового ввода,в оффлайн симуляции есть,а при загрузки в панели нет

Re: панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:06
8bit
Elbridge2009 писал(а):в оффлайн симуляции есть

а в онлайн симуляции есть ?

Re: панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:06
Elbridge2009
Добрый день,спасибо за внимание,в онлайн тоже нет.

Re: панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:13
8bit
Elbridge2009 писал(а):Добрый день,спасибо за внимание,в онлайн тоже нет.

связи с ПЛК нет, вот и в панели нет... окно "Device No Respose" появляется ?
у Weintek такая особенность - если при загрузке панели нет связи с ПЛК, то объякты связанные с этим ПЛК не отображаются .....

Re: панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:25
Elbridge2009
Спасибо,за ответ,попробую с контроллером,а то программу написал все работало с панелью,отдал а тут сбрасывают фото,что нет цифрового ввода.

Re: панель оператора МТ8071IP

СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:28
8bit
ОНЛАЙН симуляция - с задействованием драйверов, подключение к устройству
ОФФЛАЙН симуляция - теги контроллера создаются в памяти вашего ПК (для случая, когда нет с собой ПЛК, но отладку панели провести надо)