Страница 1 из 1

Связь панели с резервированной парой ПЛК

СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:11
pinguin007
Здравствуйте!
Схема следящая: панель подключена к двум сетям(одна резервная) IP1 - 192.168.10.1 IP2 - 192.168.20.1 и осуществляет сбор данных с резервной парой ПЛК(ПЛК1 - IP1 - 192.168.10.2 IP2 -192.168.20.2)(ПЛК2(резервный) - IP2 - 192.168.10.3 IP2 -192.168.20.3). Как реализовать, чтобы панель, в случае потери связи меняла IP источника и переключалась между сетями ?

Модель панели: MT8092XE

Re: Связь панели с резервированной парой ПЛК

СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:24
8bit
посмотрите такой вариант

REDUNDANT HMI
Изображение

Почитайте описание к демо-проекту
Demo_Redundant_Feature.pdf
(217.42 КБ) Скачиваний: 531