Scada <-- Weintek <-- PLC

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Scada <-- Weintek <-- PLC

Сообщение OlegCh » 13 окт 2021, 08:55

У панелей Weintek есть замечательный функционал, как "Сквозное подключения к ПЛК".
Пользуюсь им постоянно для "заливки" ПО на ПЛК и подключению к ПЛК для отладки в онлайн режиме.
Также панель умеет читать данные из ПЛК, подключённого к соседней удалённой панели.

А вот такой вопрос:
1) можно ли Scada (например, МастерСкадой) читать данные ПЛК через панель по LAN?
2) А если этих панелей 10 штук и необходимо вывести данные на Scada со всех ПЛК, подключённых к данным панелям?
3) Что необходимо настроить в Windows или Скаде? Какой порт выбирать для подключения к ПЛК через панель для такого режима а работы?

P.s.: про ModbusServer знаю, но не хочется "огород городить": перекладывать из памяти ПЛК в память панели, а потом читать панель Скадой.
OlegCh
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 18:15

Re: Scada <-- Weintek <-- PLC

Сообщение 8bit » 13 окт 2021, 17:50

OlegCh писал(а):У панелей Weintek есть замечательный функционал, как "Сквозное подключения к ПЛК".
Пользуюсь им постоянно для "заливки" ПО на ПЛК и подключению к ПЛК для отладки в онлайн режиме.
Также панель умеет читать данные из ПЛК, подключённого к соседней удалённой панели.

А вот такой вопрос:
1) можно ли Scada (например, МастерСкадой) читать данные ПЛК через панель по LAN?
2) А если этих панелей 10 штук и необходимо вывести данные на Scada со всех ПЛК, подключённых к данным панелям?
3) Что необходимо настроить в Windows или Скаде? Какой порт выбирать для подключения к ПЛК через панель для такого режима а работы?

P.s.: про ModbusServer знаю, но не хочется "огород городить": перекладывать из памяти ПЛК в память панели, а потом читать панель Скадой.


1) Если не хочется "огород городить", то зачем городить огород из ПЛК->панель->SCADA ?
Почему привычный подход к подключению ПЛК -> SCADA не устраивает ?

2)
Пользуюсь им постоянно для "заливки" ПО на ПЛК и подключению к ПЛК для отладки
и тут же
Что необходимо настроить в Windows или Скаде?


Пробовали так же как при подключении "подключению к ПЛК для отладки" ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Scada <-- Weintek <-- PLC

Сообщение OlegCh » 13 окт 2021, 20:00

8bit писал(а):Почему привычный подход к подключению ПЛК -> SCADA не устраивает ?

На ПЛК больше нет портов свободных. Только один порт (RS-232), подключённый к панели управления.
8bit писал(а):Пробовали так же как при подключении "подключению к ПЛК для отладки" ?

Для подключения и заливки ПО в ПЛК с помощью функции сквозного прохода необходимо запускать программу из пакета EasyBuilder Pro и с помощью нее установить виртуальный Com-порт, далее выбрать необходимый IP-адрес панели и выбрать com-порт панели (com1, com2 или com3), к которому подключён ПЛК.
Но если с помощью данной программы из пакета EasyBuilder Pro создавать виртуальный COM-порт в Windows для того, чтобы читать ПЛК Скадой, то вроде бы эта программа умеет создавать только один такой com-порт? И при перезагрузке ПК придется постоянно эту программу запускать и настраивать всё заново.

Поэтому и интересуюсь, есть ли такой функционал у панели?
Чтобы можно было просто в Скаде указать ip-адрес панели, далее, например, порт панели какой-нибудь (не знаю 20344) и "достучаться" там до ПЛК.
По типу, что панель управления будет в виде шлюза (RS-232 - Ethernet) для Скады.
OlegCh
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 18:15

Re: Scada <-- Weintek <-- PLC

Сообщение 8bit » 14 окт 2021, 16:03

Посмотрим, что говорит документация на этот счет:

29.4. Pass-through Control
Generally speaking, during pass-through, HMI closes its connection with the PLC until the
pass-through mode ends. However, certain PLC drivers allow communications between HMI
and PLC in pass-through mode.


Что в переводе значит:
Вообще говоря, во время сквозной передачи HMI закрывает свое соединение с ПЛК до тех пор,
пока не закончится сквозной режим. Однако некоторые драйверы ПЛК разрешают обмен данными
между HMI и ПЛК в сквозном режиме.


За подробностями отправляют к описанию конкретного драйвера... Посмотрим...
Откроем несколько случайных:
MODBUS RTU - нет упоминания про сквозное подключение,
DELTA DVP - поддерживает связь с между ПЛК и панель. во время сквозного подключения (Support communications between HMI and PLC in pass-through mode)
Fanuc 0i/30i/31i/32i/35i Series - нет упоминания про сквозное подключение,
Mitsubishi FX3U/FX3G - поддерживает
KONTAR COM Port - нет упоминания про сквозное подключение,
Siemens S7-300 MPI - нет упоминания про сквозное подключение,
Rockwell DH485 - нет упоминания про сквозное подключение,
OMRON CJ/CS/CP - поддерживает

Как-то так.....

Ну а выше перечисленные минусы с настройкакой вы и сами знаете.....
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Scada <-- Weintek <-- PLC

Сообщение OlegCh » 15 окт 2021, 10:11

Спасибо большое!
У меня ПЛК Delta DVP.
Займусь проверкой на днях.
OlegCh
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 31 мар 2019, 18:15


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7