Вопрос в следующем:
Панель MT8102IP подключена к контроллеру ОВЕН ПР102 - подключение Modbus Rtu (Adjustable) (COM3)- все работает.
На второй порт настраиваю Master-Slave Server (COM2).
На второй панели MT8071iP настраиваю Modbus Rtu (Adjustable) режим ведущий - ведомый (COM2). Скорости и всё прочие одинаково в настройках портов обеих панелей. Но - не работает.
Сами порты проверил - подключал каждую панель к ПР изменив настройки - все работает.
Интерфейс RS-485 2W во всех подключениях.
Вопросы вот в чем: нужны ли резисторы 120 Ом на концах кабеля соединяющего порты панелей при длине порядка пяти метров. Или в панелях уже есть оконечные резисторы?
Что еще проверить?
Чую, что отгадка простая, но в упор ее не вижу.

PS - как сюда картинки прицеплять?

Re: Соединение двух панелей Master-Slave

СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:52
crazyigels
Вопрос снимается :) Вывод: Не стоит работать по ночам.
На главное панели стояла галка в настройке проекта: системные параметры - удаленный - запретить удаленное подключение....
А я ее с сонных глаз не заметил.

Всем хорошего дня.

Re: Соединение двух панелей Master-Slave

СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:38
8bit
crazyigels писал(а):
PS - как сюда картинки прицеплять?


разместить на стороннем ресурсе и сюда ссылку вставить (используя BBcode )

Re: Соединение двух панелей Master-Slave

СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:39
8bit
crazyigels писал(а):На главное панели стояла галка в настройке проекта: системные параметры - удаленный - запретить удаленное подключение....


вряд ли бы кто-то тут догадался за подобное ....