Страница 1 из 2

Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:34
smnt
Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?
2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.
3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.
Спасибо.

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:26
dimensy
smnt писал(а):Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?

Функции lobyte и hibyte
2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.

системные биты LB10100 и далее. А системные биты LB11960 и далее отвечают за вывод окошка Устройство не отвечает
3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.

Вкладка Пределы. Также на вкладке Ввод данных можно поставить галку на Повторить ввод при некорректном значении

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 23:53
smnt
системные биты LB10100 и далее. А системные биты LB11960 и далее отвечают за вывод окошка Устройство не отвечает

У меня Модбас адреса устройств 21 и 22. Это какие системные биты надо использовать?

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 06:59
dimensy
smnt писал(а):
системные биты LB10100 и далее. А системные биты LB11960 и далее отвечают за вывод окошка Устройство не отвечает

У меня Модбас адреса устройств 21 и 22. Это какие системные биты надо использовать?

Если вы каждое из них добавляли в список и в списке они значатся как Локальное устройство 4 с адресом 20 и Локальное устройство 5 с адресом 21,тогда LB10122 и LB10423
Если вы добавили только одно устройство и адреса задаете через #, тогда в случае Локального устройства 4 биты будут LB10122 и LB10123

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 09:41
smnt
Если вы добавили только одно устройство и адреса задаете через #, тогда в случае Локального устройства 4 биты будут LB10122 и LB10123

Да, это мой вариант. Но у меня в списке нет таких системных битов. После LB10108 сразу идет LB10356.

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:00
dimensy
smnt писал(а):
Если вы добавили только одно устройство и адреса задаете через #, тогда в случае Локального устройства 4 биты будут LB10122 и LB10123

Да, это мой вариант. Но у меня в списке нет таких системных битов. После LB10108 сразу идет LB10356.

Разработчики поленились прописывать все 255 адресов, поэтому просто укажите LB10122 и LB10123

Re: Черные вкладки в свойствах объектов.

СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:05
132435
Добрый день. Установил EasyBuilder Pro (перепробовал версий 10ть) на новый ноутбук с Windows 10 x64 (Lenovo Legion, Rizen7, RTX3060). На некоторых вкладках свойств объектов (конкретно на вкладке "безопасность") и системных параметрах, отображается все черным цветом. Кто знает из-за чего это может быть? Тут же установлена виртуальная машина, с Виндовс 7 - на ней все нормально отображается!?
Похоже на недоработку программы. К стати, в EasyBuilder Pro много глюков, в самом симуляторе (не правильно выполняются макросы, а после перезагрузки ПК может заработать, но не всегда. То, что в симуляторе не работает, работает на реальной ОП).
Фото:
https://drive.google.com/file/d/1uCDXbnEqKtG2DFscD9yr-gyxXi92eV3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192cFoXHmXRTUORUMqKKW-VcBy5K5p7TI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODzPeDdWIFBNdfCp21SzhMHmYo0q_BJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wu-yDhLZvGs1kQc1mbd5SOmffJHUB2t2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP0tKJ2ji73UN8dD1t1_IKAFwsE37JZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIi4QNvwzU3TLB1jiAOpd2WG836nGuFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUbM_zQ0SGfByUv10YEk0dMUB_CnWHiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5Zc4bIzqCm2UIKZVujoOExDHK9Itysj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQheQrIN1yDnvP2s7zc0CDX7VCbr_kyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InYipBSjJJe1-0S3ce3aukgy8YjzWLd1/view?usp=sharing

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:15
8bit
132435 писал(а):На некоторых вкладках свойств объектов (конкретно на вкладке "безопасность") и системных параметрах, отображается все черным цветом.


Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) Проблемы интерфейса EasyBuilder/cMTViewer (DisplaySetting)
может как-то по-другому надо назвать тему, чтоб люди сами находили ? Проблема довольно специфичная, чтоб лаконично уместиться в заголовок темы ...

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:47
132435
Спасибо. Помогло.

Re: Вопросы по EasyBuilder Pro

СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:49
8bit
smnt писал(а):3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения?

глава 13.9 Numeric в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro (c примерами)