Страница 1 из 1

Weintek выборка данных

СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:26
Linker1989
Добрый день подскажите как побороть такую проблему.
Панель MT8102IE подключена к ПЛК S7-1200 по Ethernet.
ПЛК S7-1200 в свою очередь подключен к контроллеру менеджеру горения LMV от siemens по RS-485.

Менеджер горения выдает параметры ошибки горелки 4 штуки (код ошибки, код диагностики, класс ошибки, фаза ошибки), в easy buildeer через пункт "Передача данных Глобальный" я присвоил эти значения локальным переменным LW-260, LW-261, LW-262, LW-263.\
Через выборку данных по команде триггера (авария горелки) происходит запись параметров в таблицу.
Но запись происходит с ошибкой, в момент когда происходит авария эти четыре параметра меняются, в тиа портал в онлайне я вижу одни значения в панели Weintek другие. отличающиеся например параметром LW-262.

Я так понимаю триггер аварии срабатывает но данные не все успевают корректно передаться в панель.
Как можно решить этот вопрос?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

[img]
https://ibb.co/6ZNkwMD
https://ibb.co/Rhwp8Ym
https://ibb.co/J5c8C8s
https://ibb.co/DRkQNtN
[/img]


!!! На сайте ibb.co уже есть готовый BBcode для вставки картинок на форум. Используйте его. Admin
image_BB_codes.png
image_BB_codes.png (18.27 КБ) Просмотров: 3803

Re: Weintek выборка данных

СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:14
8bit
Linker1989 писал(а):в easy buildeer через пункт "Передача данных Глобальный" я присвоил эти значения локальным переменным LW-260, LW-261, LW-262, LW-263.\


зачем эти перекладывания через "Передача данных" ? Почему сразу в выборке данных не указали теги ПЛК ?

Re: Weintek выборка данных

СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:46
Linker1989
8bit писал(а):
Linker1989 писал(а):в easy buildeer через пункт "Передача данных Глобальный" я присвоил эти значения локальным переменным LW-260, LW-261, LW-262, LW-263.\


зачем эти перекладывания через "Передача данных" ? Почему сразу в выборке данных не указали теги ПЛК ?



А как через выборку сослаться на 4 переменные сразу?

Re: Weintek выборка данных

СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 19:16
dimensy
Linker1989 писал(а):
8bit писал(а):
Linker1989 писал(а):в easy buildeer через пункт "Передача данных Глобальный" я присвоил эти значения локальным переменным LW-260, LW-261, LW-262, LW-263.\


зачем эти перекладывания через "Передача данных" ? Почему сразу в выборке данных не указали теги ПЛК ?



А как через выборку сослаться на 4 переменные сразу?

Так там же кнопочка есть "Формат данных", там и задаете переменные. Главное чтобы они в регистрах по порядку шли

Re: Weintek выборка данных

СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:49
8bit
dimensy писал(а):Главное чтобы они в регистрах по порядку шли

или массив