Страница 1 из 1

Не стабильное подключение с ПЛК

СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:58
pinguin007
Здраствуйте!
При изменение адреса устройства 4(через макрос), связь начинает пропадать(примерно раз в 100мс). Это видно в диагностике: В строке Состояние моргает "Соединён" и "Разъединён".
Также во вкладке Пакеты - ошибка Адрес Conversion Результат Failure.
Как избавиться от этой проблемы ?

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 10:14
8bit
1) какая модель панели ?
2) какая версия EasyBuilder Pro ?

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 11:30
pinguin007
1)cmt3092X

2)06.07.02.235

Re: Не стабильное подключение с ПЛК

СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 11:38
pinguin007
Нашел проблему: Видимо когда я мигрировал проект на модели cmt, у одного тэга включилось преобразование.