Страница 1 из 1

cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 19:31
vinatim
Добрый день. Нигде не нашел информации по подключению модулей ввода-вывода по modbus rtu сторонних производителей. Допустим тех же Овен МВ110

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 20:28
pkl58
В смысле? По Модбас РТУ их уже не опросить?

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 08:02
vinatim
Вчера выслали ссылку на статью. https://www.rusavtomatika.com/articles/ ... -codesys-/
Это конечно пипец для элементарной задачи. Овен и то сделал для этого библиотеку обмена по modbus в codesys

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:59
AlexandrGr
Вчера выслали ссылку на статью.

А какое отношение панель с Codesys имеет к cMT-CTRL01?

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 08:17
vinatim
AlexandrGr писал(а):
Вчера выслали ссылку на статью.

А какое отношение панель с Codesys имеет к cMT-CTRL01?

ХЗ, тоже не понял. Пока не разбирался. Возможно так же настраивается через EBpro. Но это очень печально. Мне проще другим контроллером опрашивать модули ввода-вывода и тэги выдать по Modbus TCP на cMT-CTRL01

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 16:11
AlexandrGr
Почитал документацию внимательнее. Похоже что нет прямого доступа к СОМ портам из CODESYS. Буду знать.
Зато они оставили весь набор драйверов от EasyBuilder.

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 06:13
vinatim
AlexandrGr писал(а):Почитал документацию внимательнее. Похоже что нет прямого доступа к СОМ портам из CODESYS. Буду знать.
Зато они оставили весь набор драйверов от EasyBuilder.

Вот это не есть хорошо. Придется проект изменять, т.к. проектировщик не увидел данного факта. Тогда вопрос. Зачем они в контроллере вообще нужны, если весь опрос только по modbus TCP? Неужели такая известная фирма не может придумать как с codesys напрямую опрашивать устройства по modbus rtu. Заплатить такие деньги, получить не доделанное устройство, а потом танцевать перед ним.

Re: cMT-CTRL01 modbus rtu подключение модулей ввода вывода

СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 11:26
AlexandrGr
Modbus это один из большого количества протоколов, поддерживаемых EB.
Например MPI. Или мне недавно пришлось использовать Yudian AIBUS.