СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 19:51
smnt
Добрый день.
Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
Спасибо.

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 20:51
АЛМ
Системные регистры, начиная с LW-9100 (16bit) : project name (14 words)

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:25
smnt
Не так сформулировал вопрос...
Надо узнать имя проекта, залитого в панель, до загрузки в нее своего проекта.

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 23:04
AlexandrGr
Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 10:45
8bit
AlexandrGr писал(а):Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)

и панель ответит, даже если в её проекте нет устройства Modbus server ?

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:27
AlexandrGr
Ответит.

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:24
8bit
AlexandrGr писал(а):Ответит.

проверили перед тем как написать - не отвечает ...... :roll:
да и зачем тогда устройство/драйвер Modbus Server, если панель и так работает как Modbus Slave ?

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:17
AlexandrGr
MT серия работает без включения Modbus Server. Проверено неоднократно.
cMt серия работает если включена поддержка протоколов iP/iE и т. д. Порт будет другой (8010 по умолчанию). Проверено.
P.S. Какая панель у автора неизвестно.

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:08
8bit
AlexandrGr писал(а):Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)

это издевательство над человеком, когда есть EasyWatch ....

AlexandrGr писал(а):MT серия работает без включения Modbus Server. Проверено неоднократно.
cMt серия работает если включена поддержка протоколов iP/iE и т. д. Порт будет другой (8010 по умолчанию). Проверено.

были подозрения (в cMT серии на складке МОДЕЛЬ когда ставишь флажок "Поддержка коммуникационных протоколов iP/iE/...." в скобках замечание <Используется как номер порта MODBUS>, в утилите "IO Runtime Updater" на вкладке MODULE порт 502), пришло время проверить - так и есть ...... даже в 2023 году протокол Modbus самый распространенный в АСУТП :lol:

Re: Имя проекта

СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:27
AlexandrGr
когда есть EasyWatch ....

Тоже что и Modbus. Для cMT надо включать поддержку протоколов в проекте.