Обманул меня Weintek с журналом событий
Добавлено: 06 фев 2024, 13:55
План был такой:
Панель МТ8051, протокол Модбас RTU zero
В контроллере счетчик, сбрасывается флагом от панели.
В панели "Битовая кнопка" записывает флаг=1. Контроллер обнаруживает флаг==1, сбрасывает флаг и сбрасывает счетчик.
Хотел чтобы при нажатии на кнопку, происходила запись в журнал событий и сохранялось значение счетчика перед сбросом.
В журнале определил триггер срабатывания флаг(0->1).
В журнал записываются данные ПОСЛЕ СБРОСА счетчика, уже сброшенные значения счетчика, то есть 0!!!!
Нахрена мне нужен такой журнал событий!!!! Который делает запись через несколько десятков миллисекунд после события!!
Что делать?
Панель МТ8051, протокол Модбас RTU zero
В контроллере счетчик, сбрасывается флагом от панели.
В панели "Битовая кнопка" записывает флаг=1. Контроллер обнаруживает флаг==1, сбрасывает флаг и сбрасывает счетчик.
Хотел чтобы при нажатии на кнопку, происходила запись в журнал событий и сохранялось значение счетчика перед сбросом.
В журнале определил триггер срабатывания флаг(0->1).
В журнал записываются данные ПОСЛЕ СБРОСА счетчика, уже сброшенные значения счетчика, то есть 0!!!!
Нахрена мне нужен такой журнал событий!!!! Который делает запись через несколько десятков миллисекунд после события!!
Что делать?