Страница 1 из 1

ЧП Веспер и Weintek 8071iE по RS485

СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 05:39
Bill
Здравствуйте коллеги!
Пытаюсь подключить частотный преобразователь (ЧП) "Веспер E8400" с панелью Weintek (MT8071iE) по Modbus RTU (RS485).
Все коммуникационные параметры заполнил по документации:
https://www.vesper.ru/upload/iblock/b5a/4wj0daq39zr13lzo6e0z4lbo5xfinc34/protokol_Modbus_%D0%954-8400_%D0%A08402v1.0.pdf
(страница 3).
После настроил в панели все данные по Modbus, но когда привязываю один тэг, то показывает ошибку
Для примера я брал параметр частоты (регистр 0001h - в десятичном 5000).
Ошибка моргает OPE14 - Ошибка передачи по ПЛС ( Проверьте корректность команд Мастера (контроллера))

Re: ЧП Веспер и Weintek 8071iE по RS485

СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 10:17
8bit
Bill писал(а):После настроил в панели все данные по Modbus, но когда привязываю один тэг, то показывает ошибку

кто показывает ? какую? скривлено в студию

Bill писал(а):Для примера я брал параметр частоты (регистр 0001h - в десятичном 5000).

как у вас 5000 в 0001h превратились ?
5000=0001h.png
5000=0001h.png (19.52 КБ) Просмотров: 3800


Bill писал(а):Ошибка моргает OPE14 - Ошибка передачи по ПЛС ( Проверьте корректность команд Мастера (контроллера))


так проверьте: прочитайте нужные вам регистры альтернативным Modbus клиентом с ПК (Modscan, Modpool и т.п.), посмотрите трафик....

Re: ЧП Веспер и Weintek 8071iE по RS485

СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 12:33
Bill
кто показывает ? какую? скривлено в студию

Ошибка "OEM14" в ЧП.

как у вас 5000 в 0001h превратились ?

Я долго тоже брал значение 5000 и даже 1388, но потом просто через регистр 0001 передал значение частоты.

Нашёл свою ошибку я зациклился именно на значение 5000 (по таблице), но там оказывается просто регистр 0001 это и есть скорость.
Спасибо за ответ