Падает RS485 modbus

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Падает RS485 modbus

Сообщение serg_kip » 05 авг 2024, 13:57

К cMT2108X2 (мастер) подключены 3 частотника Delta VFD E, EL. Панель читает, записывает регистры нормально. Но если отключить питание одного из ПЧ сеть падает, невозможно читать, записывать регистры других ПЧ. Сеть "оживает", если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание или вернуть на него питание. Длина RS485 линии < 3 метра, без терминаторв, RS485 2W, COM2 9600, 8, E, 1. В чём может быть проблема?
serg_kip
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2024, 21:15

Re: Падает RS485 modbus

Сообщение ArtemPM » 09 авг 2024, 06:13

serg_kip писал(а):Сеть "оживает", если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание

Судя по всему проблема у вас не в Weintek.
На вашем месте я бы взял осциллограф и посмотрел как изменяется форма сигнала при отключении ПЧ и уже на основании этого делал какие то выводы.
ArtemPM
 
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: Падает RS485 modbus

Сообщение Сергей1971 » 27 авг 2024, 09:58

Так у вас один из опросов выпал, сделайте таймаут меньше или программно включать/отключать опрос
Сергей1971
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 21:33

Re: Падает RS485 modbus

Сообщение ArtemPM » 29 авг 2024, 06:49

Сергей1971 писал(а):Так у вас один из опросов выпал, сделайте таймаут меньше или программно включать/отключать опрос

Таймауты в данной ситуации вообще ни при чем, иначе как вы объясните нормальную работу опросов при физическом отключении ПЧ от RS.
ArtemPM
 
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8