Не работает поиск в TIA portal через eCatcher

Модераторы: kiv, VanMo

Не работает поиск в TIA portal через eCatcher

Сообщение 8bit » 29 дек 2021, 12:16

Вопрос: Настроили eCatcher. Подключились через eWON к удаленной сети, но в TIA Portal поиск Online -> Accessible devices не находит ни одного ПЛК.
Доступ к ПЛК только из сконфигурированного проекта и если сетевой адрес на ПЛК настроен.
Возможно ли настроить полный доступ с инженерной станции без необходимости устанавливать дополнительное ПО на объекте?


Изображение

Ответ: Согласно документации
Изображение

необходимо в настройках роутера Storage -> Edit COM.cfg параметру BroadcastForwarder задать значение 1

Изображение

Более подробное описание параметров тут и тут
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Вернуться в VPN Роутеры eWON

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2