Страница 1 из 1

Не работает поиск в TIA portal через eCatcher

СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:16
8bit
Вопрос: Настроили eCatcher. Подключились через eWON к удаленной сети, но в TIA Portal поиск Online -> Accessible devices не находит ни одного ПЛК.
Доступ к ПЛК только из сконфигурированного проекта и если сетевой адрес на ПЛК настроен.
Возможно ли настроить полный доступ с инженерной станции без необходимости устанавливать дополнительное ПО на объекте?


Изображение

Ответ: Согласно документации
Изображение

необходимо в настройках роутера Storage -> Edit COM.cfg параметру BroadcastForwarder задать значение 1

Изображение

Более подробное описание параметров тут и тут