Для наблюдением за состоянием связи с устройствами необходимо воспользоваться системными регистрами.
Главы с 22.3.14 по 22.3.19 в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro посвящены системным регистрам, отвечающим за контроль связи с устройствами (COM, Ethernet, USB, CAN Bus, удалённая панель, удаленное устройство)
Рассмотрим отслеживание обрыва связи на примере устройства на интерфейсе Ethernet и протоколе Modbus TCP
Системный бит LB-10100 сигнализирует о проблемах со связью любой станции на интерфейсе ethernet.
У нас устройство Modbus TCP имеет адрес станции 8 - соответственно об обрыве связи с этой станцией сигнализирует системный бит LB-10109
Проверим как следит панель за обрывом связи, отключив в симуляторе Modbus'a станцию №8:
В системных настройках проекта можно задать показывать индикатор разрывя связи для графических объектов:
Посмотрим на примере Сименса и Modbus:
P.S.
Для удобства использования информации с этих системных битов (0 - всё ОК, 1 - проблема) мы инвертируем их значение