Почему у панели IP адрес 0.0.0.0 ?

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Почему у панели IP адрес 0.0.0.0 ?

Сообщение 8bit » 09 фев 2022, 10:50

Алгоритм получения IP адреса панелями Weintek следующий:


Шаг 1. Делается 3 попытки с таймаутом в 3 секунды.

Шаг 2. Для eMT/iE/iP/XE/cMT процесс получения IP адреса завершится после выполнения шага 1.

Шаг 3. Для cMT_X процесс получения IP адреса повторяется каждую минуту после выполнения шага 1.

Шаг 4. Переподключение на горячую кабеля Ethernet запустит шаг 1.


Таким образом, если одновременно включить питание панели и устройство с DHCP сервером, то возможен случай, когда панель загрузится быстрее, чем DHCP начнёт раздавать настройки и панели серий eMT/iE/iP/XE/cMT остаются с IP адресом 0.0.0.0.

P.S.
Weintek не имеет планов добавления фич в серии eMT/iE/XE/mTV/iP.
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Вернуться в Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron