Запуская проект, в котором есть опрос устройств в онлайн симуляцию можно получить сообщение:
"The HMI system is being prohibited from accessing local device. Please check if the HMI port no. (8000) is occupied."
Что это значит?
Тут два варианта:
1) TCP порт 8000 (указан в системных настройках проекта на вкладке "Модель") занят друим процессом. Узнать это можно, например, с помощью программы TCPView. Если этот порт занят, то необходимо изменить его в проекте панели, например, на 8001.
2) TCP порт не занят, просто не запущен com_e30.exe (для MT* серий) (находится в папке установленного EasyBuilder Pro). Узнать это можно запустив Диспетчер задач
или com_c30.exe (для MT* серий) для cMT/cMT_X серий
необходимо проверить наличие этих файлов в папке EasyBuilder Pro - возможно их там нет (например, антивирус убрал их в карантин) и присутствие среди запущенных процессов в Диспетчере задач Windows