Задача : Необходимо создать проект, в котором панель опрашивает ПЛК по modbus RS -485
Решение: необходимо проделать следующие шаги:
1) Поскольку COM порт открывается любой программой монопольно, то нам понадобиться виртуальный мост между двумя COM портами. Я использовал Com0Com ()
Создаем пару COM4-COM5 с параметрами "9600-N-8-1"

После создания пары эти COM порты появляются в Диспетчере устройств:

Условимся, что к COM4 мы подключим панель, а COM5 подключим симулятор modbus.
2) Настраиваем устройство в панели:

В панели выбираем COM4, не забываем указать номер узла в сети modbus (у меня это 2)
3) Настраиваем modbus симулятор. Можно ваш Modbus Poll Slave (необходимо задавать номер устройства modbus), можно MOD-SIM (сразу готовы 255 устройств modbus), я проверил на обоих

Далее настраиваем параметры подключения к COM порту modbus симулятора:

4) Запускаем онлайн симулятор панели, в программе Com0Com увидим какая программа какой порт заняла: