Главы с 22.3.14 по 22.3.19 в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro посвящены системным регистрам, отвечающим за контроль связи с устройствами (COM, Ethernet, USB, CAN Bus, удалённая панель, удаленное устройство)
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_03.png)
Рассмотрим отслеживание обрыва связи на примере устройства на интерфейсе Ethernet и протоколе Modbus TCP
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_01.png)
Системный бит LB-10100 сигнализирует о проблемах со связью любой станции на интерфейсе ethernet.
У нас устройство Modbus TCP имеет адрес станции 8 - соответственно об обрыве связи с этой станцией сигнализирует системный бит LB-10109
Проверим как следит панель за обрывом связи, отключив в симуляторе Modbus'a станцию №8:
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_02.png)
В системных настройках проекта можно задать показывать индикатор разрывя связи для графических объектов:
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_06.png)
Посмотрим на примере Сименса и Modbus:
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_10.png)
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_11.png)
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_12.png)
P.S.
Для удобства использования информации с этих системных битов (0 - всё ОК, 1 - проблема) мы инвертируем их значение
![Изображение](https://s1.radikal.cloud/2024/06/03/connection_status_04.png)