Как квитировать все алармы сразу ?

Сообщение 8bit » 02 фев 2022, 16:42

Вопрос: как квитировать все активные алармы сразу (одной кнопкой, а не кликать на каждой строчке с алармом) ?

Ответ: Привяжите кнопку с типом действия "Моментально" к системному регистру LB-9042 (acknowledge all alarm events (set ON))