ETN40R - быстрые входы как обычные дискретные ?

Сообщение 8bit » 14 дек 2022, 12:01

Вопрос: входы IN10 и IN11 у каплера iR-ETN40R обозначены в документации как быстрые входы (high-speed inputs). А можно ли их использовать как обычные входы дискретные?

Ответ: Да, можно. Каналы 10 и 11 на каждом терминале можно использовать как обычные дискретные входы, их значения можно считать как в Input регистрах с адреса 320HEX/800DEC (функция 4 Modbus) словом так и по битам в Inputs (функция 2 Modbus)

Изображение

Изображение

Конфигурирование IN10-IN11 как обычных дискретных входов производится записью нуля в регистры 4044 для терминала I и в регистр 4045 для терминала II