1) создайте тестовый проект
2) включите в проекте синхронизацию времени с серверами точного времени
3) проверьте командой ping с вашего ПК доступность выбранных серверов точного времени
4) добавьте в окно объект отображения времени и индикатор регистра LB-12055
5) загрузите проект в панель
6) измените время в панели (через системное меню или web интерфейс)
Результат:
- если время синхронизировалось, то у панели есть доступ в Интернет;
- если время осталось измененным и индикатор состояния регистра LB-12055 отобразил состояние TRUE, то у панели нет доступа в Интернет.