Как калибровать резистивный монитор на FHDX ?

СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:28
8bit
При подключении резистивного монитора к панели cMT-FHDX (cMT-FHDX-220, cMT-FHDX-820) необходимо его откалибровать.

Для этого необходимо подключить панель FHDX к монитору кабелем HDMI, сенсор монитора подключить к разъему USB панели, панель подключить к локальной сети и подать на обоих питание.

Функция калибровки доступна в web-интерфейсе панели FHDX.
Изображение

Для доступа к web-интерфейсу панели необходимо в адресной строке любого web-браузера задать IP адрес панели (например, http://192.168.1.20/).
Изображение

Перейти в web-интерфейс панели можно с помощью cMT Viewer (нажав на иконку зубчатого колеса рядом с именем панели).
Изображение

Если подключение сенсора прошло успешно, то в меню "особенности - Калибровка дисплея" становиться активной кнопка "Начать калибровку".
Изображение

Для начала калибровки необходимо нажать эту кнопку.
Изображение

На экране появится всплывающее окно таймером обратного отсчета на автозакрытие, предлагающее начать калибровку.
Изображение

Если соглашаетесь с началом процесса калибровки, то нажимаете оранжевую кнопку "Ok" и на экране последовательно появляются "крестики" по углам и в центре монитора, на которые надо нажимать твердым предметом (стилус, карандаш и т.п.).
Изображение