Панель МТ8051ip
Я так понимаю сделать триггер можно сделать только на битовую переменную?
Мне надо при изменении регистра выполнить макрос.
Ставлю триггера на каждый бит. один регистр 16 бит. Очень утомительно
копирую макросом в область LW
AlexandrGr писал(а):копирую макросом в область LW
Копируете откуда?
- macro_command main()
- short a
- short b
- GetData(a, "MODBUS RTU (Zero-based Addressing)", "PresNasos", 1)
- GetData(b, "Local HMI", "PresNasosLW", 1)
- if a<>b then
- SetData(a, "Local HMI", "PresNasosLW", 1)
- end if
- end macro_command
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 70